Гость_Андрей_*
15.5.2009, 4:41
Здравствуйте!
Столкнулся с таким вопросом: существует ли ГОСТ, РД и пр. документы определяющие как правильно обозвать контрольный кабель? Допустим, я ранее встречал, что обозначение контрольного кабеля относящегося к трансформатору начинается с буквы "Т", к генератору-с "G"? к системе возбуждения генератора "GE".
Где можно найти руководящие документы.
Вот нашел-
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=23072А вообще в любом случае должно существовать проектное решение, в котором проектировщики должны указать каждый проводок, и его обозначение - но это идеал к которому сейчас никто нестримится.
Гость_Андрей_*
19.5.2009, 6:05
Спасибо, я тоже нашёл кое-что:
РМ 4-6-92
п.3.5.17. При разработке схем соединений для крупных объектов допускается применять систему нумерации кабелей, жгутов проводов и труб, отображающую их принадлежность к конкретным цехам, участкам, агрегатам и т.п.
Для этого рекомендуется:
дополнить номер кабеля, жгута проводов и трубы индексом, например: для цеха № 1 ректификации кабели нумеруются: 1-1, 1-2, 1-3 и т.д. или P1, Р2, Р3 и т.д.; для цеха № 2 упаковки: 2-1, 2-2, 2-3 и т.д. или У1, У2, У3 и т.д.;
дополнять номер кабеля, жгута проводов, трубы индексом, присвоенным данному агрегату, например: для приточной системы № 1 кабели нумеруют: П1-1, П1-2, П1-3 и т.д.; для приточной системы № 2: П2-1, П2-2, П2-3 и т.д.
Цитата(Гость_Андрей_* @ 15.5.2009, 4:41)

...Где можно найти руководящие документы.
Руководящих документов нет. А вот страницы
http://rzdoro.narod.ru/cons_13_3_3.htm,
http://rzdoro.narod.ru/cons_13_7.htm составлены на основании типовых проектных решений, которые и авторы уже найти не могут. Первоисточники большей частью отправлены в макулатуру, о чем сейчас многие проектировщики жалеют.